- Beiträge: 1
- Dank erhalten: 0
Dimmermodul 944/2 DM AB Ausgänge lassen sich nicht ausschalten
- Gabriel
- Autor
- Offline
- Neues Mitglied
-
Weniger
Mehr
22 Sep. 2026 14:23 - 22 Sep. 2026 14:23 #1
von Gabriel
Dimmermodul 944/2 DM AB Ausgänge lassen sich nicht ausschalten wurde erstellt von Gabriel
Hallo zusammen,ich habe ein Haus mit einer älteren PEHA PHC Anlage gekauft. Es sind insgesamt vier 944/2 DM AB Phasenabschnittsdimmer verbaut.
Über „Servicefunktionen → Ausgänge prüfen“ kann ich alle Ausgänge ansteuern. Allerdings lässt sich bei fast allen Ausgängen das Licht nicht vollständig ausschalten.
Nur bei einem Dimmer ein Ausgang O1 lässt sich ausschalten.Die anderen Ausgänge bleiben aber immer eingeschaltet.
Auch bei abgeklemmtem Kabel zeigt mein Phasenprüfer an den Ausgängen weiterhin Spannung.Die Module sind in der PHC Software korrekt angelegt und die Programmierung wurde bereits neu übertragen.
Woran könnte das liegen? Sind eventuell mehrere Dimmer defekt oder gibt es beim 944/2 DM AB eine Einstellung bzw. Besonderheit, die verhindert, dass der Ausgang vollständig auf 0 % geht?
Über „Servicefunktionen → Ausgänge prüfen“ kann ich alle Ausgänge ansteuern. Allerdings lässt sich bei fast allen Ausgängen das Licht nicht vollständig ausschalten.
Nur bei einem Dimmer ein Ausgang O1 lässt sich ausschalten.Die anderen Ausgänge bleiben aber immer eingeschaltet.
Auch bei abgeklemmtem Kabel zeigt mein Phasenprüfer an den Ausgängen weiterhin Spannung.Die Module sind in der PHC Software korrekt angelegt und die Programmierung wurde bereits neu übertragen.
Woran könnte das liegen? Sind eventuell mehrere Dimmer defekt oder gibt es beim 944/2 DM AB eine Einstellung bzw. Besonderheit, die verhindert, dass der Ausgang vollständig auf 0 % geht?
Letzte Änderung: 22 Sep. 2026 14:23 von Gabriel.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- oberp
- Offline
- Senior Mitglied
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 52
- Dank erhalten: 2
22 Sep. 2026 18:17 #2
von oberp
oberp antwortete auf Dimmermodul 944/2 DM AB Ausgänge lassen sich nicht ausschalten
Hallo Gabriel,
welche Peha-Systemsoftware verwendest du?
Ich verwende die Version 3.2.8.
Manuell steuern kannst du die Dimmer so:
- In der linken Liste die "Komponenten-Ansicht" aktivieren
- ein Dimmermodul aktivieren
- in der rechten "Kanalliste" ein Ausgang aktivieren
- rechte Maustaste "Ausgang direkt schalten/Ausschalten"
Wenn die Module richtig verdrahtet sind, sollten die Ausgänge komplett stromlos sein. Aber bitte nicht mit Polprüfer arbeiten, sondern ein "richtigen" Duspol verwenden (Mit Taste für die Last).
Gruß Torsten
welche Peha-Systemsoftware verwendest du?
Ich verwende die Version 3.2.8.
Manuell steuern kannst du die Dimmer so:
- In der linken Liste die "Komponenten-Ansicht" aktivieren
- ein Dimmermodul aktivieren
- in der rechten "Kanalliste" ein Ausgang aktivieren
- rechte Maustaste "Ausgang direkt schalten/Ausschalten"
Wenn die Module richtig verdrahtet sind, sollten die Ausgänge komplett stromlos sein. Aber bitte nicht mit Polprüfer arbeiten, sondern ein "richtigen" Duspol verwenden (Mit Taste für die Last).
Gruß Torsten
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.