Servodan Comlux (PHC-Variante?) – Funktionen aus V2.03-Projekt werden mit V2.70

Mehr
15 Okt. 2026 22:05 #1 von Anders
Hallo zusammen,

ich habe in meinem Einfamilienhaus in Dänemark eine Servodan Comlux-Anlage (Bj. 2004). So wie ich es verstehe, ist Comlux die dänische Variante des Systems von bk-electronic/PEHA – die Projektdatei enthält jedenfalls PHC-typische Bezeichnungen (STM, EMD, AMD, „Eingangsmodule 24 Volt und 230 Volt“, Funktionsvorlagen von bk-electronic GmbH).

Anlage:
- Steuerung: Comlux CTM 0 (O-CONV), Firmware V1.76, Verbindung über COM3
- 7 Eingangsmodule, 8 Ausgangsmodule, 7 Dimmermodule, 5 Jalousiemodule
- Projekt (.ppf) erstellt 2004 mit Software V2.03, letzte Änderung 2007

Problem:
Nach einem Ausfall habe ich das unveränderte Projekt mit der Servodan Comlux-Software V2.70 übertragen. Ergebnis „No error / 100 %“, aber:
- Die direkten Verknüpfungen (z. B. Bewegungsmelder → Ausgang) funktionieren.
- Alle Taster, die über Funktionen programmiert sind (Kipptaster/„Kiptænding“, Dimmer, Jalousie), funktionieren nicht. In V2.70 sind diese Eingänge unter „Functional programming“ leer.

Wenn ich dieselbe Datei mit der alten Software V2.03 übertrage, funktioniert wieder alles.

Fragen:
1. Ist bekannt, dass V2.70 die Funktionsvorlagen aus älteren Projekten (V2.0x) nicht übernimmt bzw. nicht kompiliert?
2. Gibt es eine Möglichkeit, ein V2.03-Projekt so zu konvertieren, dass die Funktionen in V2.70 erhalten bleiben – oder ist manuelles Nachprogrammieren der einzige Weg?
3. Kennt jemand die Comlux CTM-Steuerung und weiß, ob sie technisch einer PHC 941 STM entspricht?
4. Separate Frage: Unser Luxstat Control (Servodan 78-000) zeigte nach einem Stromausfall nur schwarze Balken im Display und hing, bis er neu gestartet wurde. Ist so etwas bekannt?

Screenshots und weitere Details kann ich gerne nachreichen.

Vielen Dank und viele Grüße aus Dänemark
Anders

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.499 Sekunden